Fill-levin,

Я бы не вешал все приборы на один диф автомат, при неисправности вы не будете знать почему выбило, кз. намок провод и т.д
Для какой цели счетчик в гараже?
Кабель однозначно медь, лучше ВВГнг (если жалко можно просто ВВГ), розетки 3*2.5 , освещение 3*1.5 , к завесе 3*4,
Разводка в щите: Берёте пару метров ВВГ 3*6 , распускаете и выполняете разводку по цветам (синий - ноль , коричневый, белый, черный - фаза , жёлто зелёный - земля)
Щит: На входе счетчик (если нужен), 2х полюсный автомат, далее разводка на диф автоматы , на освещение можно просто однополюсный (если не будет низких светильников).
Одну розетку советую сделать мощнее, к примеру на 25а (сварка, мощная нагрузка).