коллеги вы немного заблуждаетесь. ГОСТ 32144-2013 регламентирует напряжение в наших розетках 220 В. А другой ГОСТ регламентирунт напряжение в питающем центре 230 В.
Доброго всем. В двух словах опишу ситуацию Силовой кабель ( примерно 3х10+1х6) по пути в щит имеет скрутку, зачемто ктото пидумал ноль мустить по фазному проводу ( 10), а одну из фаз по нулевому ( 6). Вопрос - стоит ли переделать по нормальному, учитывая тот факт, что кроме моторов на 380 не малая нагрузка приходится на 220. Я к тому что ноль пипец нагружен. Внутренний электрик за то что бы сделать как положено, но вот с подбным никогда не сталкивался, есть сомнения ( не сделаю я этим хуже?). Заранее всем СПС!
именно так и надо сделать, только "как положено" заключается не в т ом чтобы переключить кабель, а еще и развести по фазам однофазную нагрузку (если это не сделано ), чем точнее это получиться сделать , тем меньше будет ток в нулевом проводнике
marelyn333, )) по нагрузке. желательно, чтобы на каждой фазе была одинаковая нагрузка, чем точнее тем лучше, но если возможности нет сделать идеально, то страшного тоже ничего нет. важно чтобы сильного перекоса не было. например на одной фазе 20 кВт, на второй 10, а на третьей 2. притаком раскладе надо выравнивать. то есть разгрузить загруженную фазу(8-10 кВт перекинуть на менее загруженную).